新装修的房子,电源总开关(漏电保护开关)总是自动关掉,一般都是用了十几分钟到半天左右才自动关掉,?



                    
                    
雾都下的吃货
40833 次浏览 2024-06-29 提问
110

最新回答 (5条回答)

2024-06-29 回答

厨房插座,一般都使用2P的断路器为最佳,至于灯、空调均采用1P的断路器,或者是在某个点接触不好造成的发热漏电。 看你说的现象应该是局部某一个点有漏电现象,家用总开关一定不能用漏电开关 ,留电开关就保护了、卫生间插座回路使用漏电保护开关。 手都写痛了 希望能帮助你。首先你的安装方式就是错误的, 一般插座都是普通插座,导致漏电开关检测到相线和中性线的电流值不一样时。哎呀要排除故障你还是找个专业人员跟你检查检查

追问非常感谢你的回答,不知大侠能否提供更详细的检查方案回答你家里面的回来分的细不,不如普通插座 普通照明 卫生间插座 厨房 空调 等等 你可以将他们全部分开试试。要是那个回来跳闸就是那个回路有问题,你在试的时候保留一个回路就是 懂不 , 就是我们说的排除法,需要花时间的,要是你有兆欧表的话 就简单许多。直接把每个回路的绝缘等级摇下。
2024-06-29 回答

按照此方法试下一个,正常使用,但也不是没有办法,证明关掉的一路是好的,则是线路有漏电?把分开关任意关掉一个,看是哪个开关这种轻微漏电很难查,直到不跳时,检查各接头是否有漏电,如果故障依旧,开关箱有一个总开关和几个分开关吧,最好用万用表检查 ,再依次检查该路用电器哪个漏电,如果所有电器都不漏电

2024-06-29 回答

以分路查找,然后逐一送分开关,所有的开关全部关掉。再将总开推上去,每送一路电源时间稍长一点十几分钟或半天(也就是你说的平时跳闸所需要的时间)。谁跳就是谁的问题

2024-06-29 回答

你把漏电脱扣器拆了,总开关只用断路器,如果不跳闸 说明哪里有漏电.

2024-06-29 回答

总开关的保险丝在受热后,接触不良

扩展回答

电源总开关处如何装修

想知道大家是怎么做的,买房子时就有的,让它不打眼,比较大,我想修饰它,里面有一排开关,不知道具体叫什么我家进门处客厅放沙发的这面墙上有个长方形的总电源开关

关于装修电源总开关怎么处理

我刚买了房子,可是房子的电源总开关却在我打算做壁厨的那面墙上,所以请问装修时应怎么处理,才能不影响美观也能安全.

老房子重新装修,重新排的线,现在没用电,总开关跳闸(总开关c32双开,不带漏保的)

屋里屋外一起挑,不带漏保的)图片,左一屋内总开关,其他都没给电,屋里总开关给电,左二所有灯开关,请专业帮忙分析下,左三空调开关,左四,热水器开关,总开关跳闸(总开关c32双开,过几分钟跳闸了,卫生间有一个插排砰一声老房子重新装修。现在墙外给电,重新排的线,现在没用电

跳闸。房子新装修,关家里总开关时,楼道里的开关有时候会跳闸;不动

不会跳闸,电器都在用的话跳闸。房子新装修,关家里总开关时。一般是什么原因,楼道里的开关有时候会跳闸;不动家里总开关

新装修的房子的空气开关光跳。。

请电工检测了火线按照顺序排列是总开---照明---空调---过欠压保护器---一般插座---厨房---卫生间、零线都没问题,请高手帮帮忙是什么原因,可还是常跳,现在问题是一般插座的空气开关光跳,(空调是装在过欠压前面的)就是担心不经过过欠压,没有接地或短路问题,使用太危险了,4平方线,所有空气开关包括过欠压都换过。,但是把一般插座直接接到空调的空气开关上却不跳

家装总开关是否要漏电保护

如下图所示请问下总开关是否需要带漏电保护功能?然后麻烦帮忙指出配点电图是否也问题,谢谢各位大侠。

我们家新装修房子,晚上把总开关关了,早上来发现漏电保护器也跳开了,总开关不开时,已经两次了,请问哪

总开关不开时我们家新装修房子,早上来发现漏电保护器也跳开了,晚上把总开关关了,已经两次了

新装修的房子

做的混油书柜有裂纹怎么处理

华润橡树湾的房子电源总开关为什么安装步骤漏电保护器一定要装吗

华润橡树湾的房子电源总开关为什么安装在主卧室?

相关问题