2024-06-28 回答

一般会<4Ω。但是接地阻值。这个主要看甲方的要求和投资状况,第二是新作人工接地装置:第一是采用建筑基础作为接地装置,甚至更低,弱电机房一般按照系统的最低值来确定接地分为两种情况

2024-06-28 回答

可以与建筑同地,也可以自己打铜柱做地,但最终要测量一下地阻小于4欧姆。

2024-06-28 回答

接地电阻做到≤1Ω。

2024-06-28 回答

有静电地板吗

扩展回答

弱电机房铜牌怎么做

能附张图?吗

弱电机房设计案例

机柜!,控制台等,5米宽7米长的机房!,要有电视墙高手帮帮忙

弱电机房接地线问题和超6线施工布线问题

?如题  弱电机房接地 可以跟强电接地一起用吗 /
如不可以 如何 安装弱电接地
超六布先注意事项 是不是跟超5一样如不一样请补充 后超6测试那些方面会影响测试结果(如果 强电和弱电 平行 和交叉布线的话对测试结果会有影响吗??

装修时的纸帽子怎麼做

要平的。   最好不要尖的,刷墙什麽的要纸帽子我家装修

装修时的纸帽子怎麼做

家装修,刷墙什麽的要纸帽子。要平的。   最好不要尖的